Друзья, так сколько делать ампер? 2,4 или1,2? в ближайшем будущем планируется мезанин (кстати оплатил его в сб и ни ответа ни привета((()
“Когда у трансформатора первичная состоит обмотка из последовательно соединённых половинок на двух стержнях, нагружать половинки вторичной обмотки по-разному не желательно. При разной нагрузке вторичных обмоток, на одну вторичную половинку, которая нагружена сильнее, будут работать сразу две половинки первичной обмотки. При этом в несколько раз увеличивается длина магнитного пути для потока энергии половинки первичной обмотки, которая не догружена своей половинкой вторичной. Для этой недогруженной половинки первичной обмотки возрастает индуктивность рассеяния и, вместе с ней, электромагнитная помеха, излучаемая трансформатором.
Оптимально когда половинки первичной обмотки соединены последовательно, а половинки вторичной обмотки - параллельно. Поле рассеяния трансформатора в этом случае будет минимальным.”
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=53733&page=6&p=1702631&viewfull=1#post1702631
ломай уже…
именно так. и у вас уже так сделано. единственное чем вы реально можете улучшить БП, что может заметно сказаться “на слух” и повлиять на характеристики, это разобраться с пленочными конденсаторами в первую очередь.
потом скрутить проводочки, и можете навести фенгшуй на трансформаторе, в этом вам поможет @ff2005
итак про пленку:
если пленка шунтирет резистор в обвязке стаба - тогда все ок.
если шунтирует электролиты тогда, выпаиваете ее и ставите ее, или другой конденсатор, на резистор R2 по даташиту это Cadj.
не забивай голову человеку.
поторопился )
привел скриншоты line transient response, а самое актуальное в питании малины это load trainsient response. сравните с Cadj и без него.
Цитата
не включить как на 230
запас есть
4 с 5 и входные 220 на 1-8.
далее по тексту.
( первичка в принципе так и включена только фазировка неправильная сейчас 4 с 8 , а 220 на 1-5)
Транс разогрелся зашипел, успел отключить, он жив интересно?
фото , чего сделал то?
как вы написали))))
трансформатор отключи от платы.
старые перемычки естественно убрать
откатить назад можно всегда, есть фото.
4 с 5
~ 220 подключить на 1-8.
замерить сколько на 9-10 и 14-15 (~10В)
если разница не большая.
соединить 9 c 14, 10 c 15
на 14-15 замеряешь должно быт ~10в.
на 1-8 подал 220
4 с 5 перемычкой
Начался нагрев и чуток запах краски
верни как было на 220в
и замерить сколько на 9-10 и 14-15 (~10В)
Визуально 1 и 5-й находятся на своих местах. Короче, в этом трансу надо все до единой обмотки проверять. Делал его немножко пьяница.
аналогично подумал.
Волнуюсь за Руслана .
“Начался нагрев и чуток запах краски”
У меня есть ТН36-127/220-50. Маленький, мощный, с 4-мя одинаковыми обмотками. Их много и понятно для чего сделан был. Очень я его уважаю.
А этот Т4 непойми что.
да, пропал.
У него все вторички же в параллель можно, главное направления соблюсти?
ага.
только с фазировкой не понятно.